以下是引用sdlylz在2014-06-20 18:15:47的发言 >9楼:能用的,c系列和D系列没多大差别,就是用作短路保护。
C脱扣器的瞬间脱扣电流为4-7倍,而D为7-11倍左右,对同一个电机选取断路器额定电流时,会有所不同的,主要就是要躲过电机的启动电流,所以C使用的额定电流要大一点。