我有一次做反向挤压机收线控制,变频器和plc并柜,距离很近。速度给定是电压信号,效果不好,因为旁边有大功率中频加热炉。
先是将plc和变频器的信号地用粗线做等电位链接,总体尚好,只是挤压末端的时候,寄生了大约0.5hz,但是这0.5hz就相当于50%啦,不合要求,总是造成废品。
最后嘛,既然等电位解决不了,干脆就隔离,用隔离栅解决了。一两百块吧。

崔坚老师有个关于emc干扰的文章,不错,找来看看。