发布于 2014-06-22 23:18:27
1楼
使用X101接口对整个OPI网络进行一下诊断,如果NCU的地址还是6,那就是和MCP冲突了,你只能先改一下PLC程序中MCP的地址,还要改一下拨码盘,等把网络连通了,还要改一下MMC的设置里的NCU地址要先改成6,你整个网络才能通,然后是恢复,先把MMC中的ncu地址改为原来的13,不要复位,改NC的地址改回13,再把PLC中的MCP的地址和MCP的拨码盘都改回6