最近一个问题纠结,隔离变压器的二次侧需不需要接地?从网上查资料,得到两种答案:一是不能接地,二是需要接地。
1、不能接地:假如接地就失去隔离的意义,一次侧的N线是接地的,所以二次侧不能接地;假如二次侧接地, 会有触电的危险。
2、需要接地:假如二次侧没有接地,在发生对地短路时,一次侧不会有过流动作,会烧毁设备;假如二次侧线路较长,电缆对地分布电容较大,需要进行接地。
总的来说,这两种观点都有各自的考虑,我设计的项目是不进行接地的,但是我配合西马克调试时,看老外的图纸,二次侧都是接地的,所以很困惑,希望高手不吝赐教!