9楼

手册上的说明:
频率测量周期决定 HSC 计算并报告新频率值的频率。 报告频率是通过上一测量周期
内总计数值确定的平均值。 如果该频率在快速变化,则报告值将是介于测量周期内出
现的最高频率和最低频率之间的一个中间值。 无论频率测量周期的设置是什么,总是
会以赫兹为单位来报告频率(每秒脉冲个数)。

看来不管是0.01、0.1、1都是每秒的个数,但是0.1的应该是上一个0.1周期的频率。