回复:步进电机PK增量编码器

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-23 09:17:51

16楼

展开查看
以下是引用winter938在2014-06-20 10:54:49的发言 >13楼:齿轮啮合有齿隙的,正反转换向时齿隙会影响传动,就是主动齿轮换向了被动齿轮的换向会有滞后。这个可能会是楼主困惑的原因之一,楼主可以测试只朝一个方向转(停和不停两种情况)还有误差不。
个人感觉机械方面影响可能性不大。
因为PLC发送的脉冲的计数和编码器计数同时工作,而运行了3天后,PLC计数准确,而编码器却有差距,还是感觉机械影响不大。
小心驶得万年船
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。