回复:LR260使用出现的问题

似雪

  • 帖子

    63
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-23 12:59:24

3楼

为了保证使用时不出现空仓显示最高料位,请把FAR RANGE调整到比量程+5厘米即可。然后再故障设置里选择故障显示为0.00,输出4毫安,这样的话,当空仓(特别是锥底仓)时,仪表无法正常测量,信号可能很弱,导致失波,但是现场屏幕会显示0.00(其他报警不用管),上位机得到信号为4毫安的。

这样设置需要保证正常测量时仪表不会产生问题,否则报警为0,需要注意!
Nothing lasts for ever!