回复:上千KW的大电机缘何会烧毁?

依然

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2530
  • 精华

    24
  • 被关注

    110

论坛等级:至圣

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-06-23 17:19:06

37楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-06-23 16:24:37的发言 >36楼:往往认为最不可能的原因,却是最可能的。情况就是这样。出了问题,不能放过任何的可能。因为对中同轴度问题导致电机烧,相当于犯的是低级错误呦。而且损失惨重。
嗯,一台电机30多W,且不说电机的损失,项目停滞了几个月,这个潜在的损失又是多少?

换上电机后至少平均 1K度电/小时。
用柴油的话,差不多5吨/天。


这个成本,很有*力。