Test Stop通过PLC来设置的。Test stop没有NC参与,只是当结果出来后,以PLCSIIN的方式,给到NC的safe.spf中,给NC知道。Test stop主要测试各个轴的启停,以及垂直轴的抱闸测试等,PLC编程完成所有工作。
Test stop一般都是8小时执行一次,当然需要在非加工状态,在PLC中设的,手动复位测试时间也在PLC中,部分机床厂做到HMI里边,归根结底,还是在PLC中。