发布于 2014-06-24 13:07:05
9楼
该光栅尺由于直接是Drivecliq的电缆线,不需要SMC来转接,而且也不能转接。SMC20等都是powerline上的方口的电缆插头转Drivecliq的插头,所以你这个不需要SMC转接。
DMC20说穿了就是HUB功能,使用这个可以减少接线,减少故障点,实现多转1,有利于维修。
附带说一下,Drivecliq线本身采用RJ45协议,和普通Ethernet网线协议相同,但是其水晶头反面两侧有两根24V线。所以,既然你原来的编码器上的线是Drivecliq的,也就有了这两根线。不存在后续添加的问题,除非这线不是Drivecliq的,而是Ethernet线。
所以这里的DMC20还是起到的Hub的作用,有没有其实问题不大,可以直接连到NCU的Drivecliq口上,然后通过分配轴再将该测量系统具体分配给相关轴,使其生效。