展开查看
以下是引用菲戈在2014-06-23 09:45:11的发言 >3楼:既然你Z轴光栅尺还没有生效,那么轮廓报警可能是机械问题
X轴就极性反了 改过来就正常了,
用118的报文格式, 可Z轴的慢速走没有报警 , 速度走快后 停下来的时候就“静止误差监控”有时也会出现“轮廓监控”怎么伺服优化都不行, 。
用136的报文格式,Z轴挂一个编码器 和X轴一样, 这样Z轴就正常了,没有报警。但主轴没有地方了!
这个是不是反馈的位置环 和伺服电机没有协调起来引起的 。136 的格式 第一 和第二测量系统都用上了,118的只能把光栅尺作为第一测量系统,原有的电机编码器就不用了。 这样是不是有关系呢???