发布于 2014-06-25 09:41:53
11楼
这里要说清楚。变压器上的明示PE端子(外壳、隔离层端子或引线)是必须接地(PE)的。
对于二次侧6V、12V、24V、36V安全电压是不需要接地的。这里讨论的是二次侧220V输出电压。
如果二次侧220V有外部供电端口(例如含有插座、远程)则:
1、需要一端接地;明示线路N、L(L端电笔会亮)。这样才可以在发生对外壳短路时,电源保护开关动作。
2、二次侧不接地,使用漏电开关或零序检测来决定跳闸或延迟跳闸(漏电不能停机时)。这和IT电网规则一致。
以上是保证安全的。并不是接于不接无所谓。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?