回复:关于水冷变频器冷却液

电气虫

  • 帖子

    93
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2009-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-25 11:33:18

10楼

去离子水,电导率出厂要检测,大约在0.1-0.5左右。用与主回路并联的去离子罐,就是树脂类填充,基本两年更换一次,没有压力,乙二醇混合液多数用于二次冷却、防冻的场合,不能直接加装在VFD设备内直接使用的~~

国能大多用蒸馏水,纯净水啊~~等等,为什么要这样的?如果允许这么干,手册里就直接标注 水就完了,干嘛写 deionized-water? 哎~~