比如現在有
1000 0010 0010 0000 0000 0000 1000 0110 = 2183135366
------- -------
我要取中間 0010 0010 的值 =34
我是這樣寫的
當然 datareciveconvert, datarecive 是 DWORD
#DataReciveConvert:=(#RatIn.TrackingDownstreamZone AND 16#0FF00000);
#DataRecive:=SHR(IN:=#DataReciveConvert, N:=20);
我老闆說siemens很強大,應該有功能可以直接擷取, 比如可以直接取ratin.trackingdownstreamzone 裡的第21 到28的值