如题,设MB0为系统时钟字节,m0.0=100ms时钟间隔,我想问的是你在OB1里采集到的M0.0一个周期内的上下升降沿的周期间隔真的是100ms么?我认为不是,还受到了OB1循环时间的影响,不可能是100ms,应该比100ms略长一点,就是应该是100ms+运行到采集m0,0 RLO的时间。我们知道时间中断OB是严格的定长中断间隔,比如设定OB35为100ms,那可以确认的是必然100ms调用一次。问题来了,OB35本身也需要时间运行的,假设我在奇数次调用OB35设m10.0=true,偶数次m10.0=false,那m10.0上下升降沿的周期间隔必定是100ms?假设没有,那整个系统岂不是不存在严格等长时间间隔?