最近在做一个项目技改的前期试验,项目的改进的主要类容是用3KW的6级电机去替换3KW四级电机,以提高电机的拖动扭矩。原有的4级电机实际运行最高转速在910转/分左右,6级电机额定转速940转/分,调速范围足够。实验过程是将MM440,电机极对数参数p314改为2,额定转速改为940转,为了更好的控制6极电机,采用电机数据自动检测功能,分别采用V/F,SLVC方式控制电机,设定频率分别为25,30.,35,40,45,50,采用转速表实际测量速度分别为500/497, 595/595, 695/695, 795/800, 895/900, 997/995(前者对应V/F,后者对应SLVC,l 而理论计算,对应的转速应该分别为470, 564, 658,752,846,940,实际转速都比理论计算到要高,从低俗到高速速度偏差为30, 31,37,43,50,57 ,这些速度的偏差是由于转差率导致的,还是由于电机模型识别不准确导致的,还是变频器本身是用来控制4级电机电机而不适合准确的控制6级电机的速度导致的,请各位大侠给出合理的解释。如果要比较准确的6极电机速度,该如何做。顺便说一下,转速表为进口转速表,并且经过效验的,期待各位的答复。