仔细检查了2个功能块,还是有设置错误的
mb_master,参数mode的设置需要看帮助,它跟modbus的功能代码是有区别的
我用了modbus功能码3,读保存寄存器,mode需要这是为0,这样通讯就正常了
回答搂主的问题
如果你要用modbus通讯现场设备
硬件连接4\11,
软件编写需要调用MD_COMM-load,MB_MASTER
需要注意的是:MD_COMM-load 背景数据块的参数static中的mode设置更改为4