回复:电抗软启动器启动报短路,(电机无故障,偶尔启动时先报过载,后报短路或直接报短路,这是什么原因?)

小辉2013

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2013-05-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-26 21:48:45

2楼

发现是软启前端6000v高爆开关的启动电流躲避时间没有启用,虽说启用了最大躲避电流,设为7倍,但没启用躲避时间,一样会导致启动软启时大电流,跳短路。后启用躲避时间,设为100ms,启动成功。躲避时间和躲避电流两项缺一不可。