回复:使用CPU 315F 和ET 200S 时应如何避免出现“通讯故障”消息?

喜中之鸟

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2014-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-26 22:48:54

1楼

使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。