你上面分了四个问题。逐一回答。
1 你用编程方式传送32.55,的确要用movr。编程软件根据你的书写方式,已经认为你输入的是浮点数。这个毫无疑问。
2 你用屏写进去,你要问屏了。屏上的数据类型是什么就是什么。如果类型是实数,那么当然当做浮点数写进去。如果屏上只是整数,那么当然当做3255写进去,小数点只是视觉效果。
3 我认为监控的数据应该用浮点格式显示方式,在movd之前和之后应该都是对的。movd只是原封不动的传了一下。没必要发生变化。
4 在最后的R转换为分界点。之前的值都是整值。之后变成了浮点了。你必须用两种数据格式做监控,结果都是反映值是:二十五。