回复:对力变频器转矩控制的疑问

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-06-28 14:38:43

3楼

那倒也不是。无传感器模式下,只是低转速(启动阶段、电机轴速很低、甚至堵转)时,内部电机模型无法计算出精确的电机轴实际转速。所以替代方式是用普通V/F模式替代这一阶段(<5Hz)。电机轴实际转动起来后,就可以切换到你要的控制模式(但切换不回来了)。
具体的切换可以是0.5Hz、1Hz..5Hz,反正不超过额定滑差频率。