感觉像是某X邦的温湿度记录仪。。。。
这个是读取记录数据返回的,不是标准的modbus rtu数据帧。读取实时数据的是标准的数据帧的。
非标的在PC端只能自己写通讯驱动,PLC端也是只能写自由通讯协议。
如果对于PC端的驱动不会写,那么就直接用一个PLC来做数据服务器中转数据就可以了。反正组态软件、PLC肯定支持各种标准通讯协议的。