两种建模方案如图示:

第一种,额定转速586rpm,达到额定功率250kW,以后是恒功率输出,至最高转速;

第二种,额定点转速483rpm,以后采用过载控制,直至最高转速达到250kW,这样的应用,只有到最高转速,才能是380V/250kW,而在这转速以前,0-483rpm,电流可以最大到640A恒转矩,483-1433rpm,电流要降低控制,在最高转速不能超过533A。

第二种应用,需要对电流限幅做一个与转速相关的特性曲线。

对于第二种应用,有点意思呦。