铅酸蓄电池的容量特性

1310

0

2014-07-01 11:43:33

铅酸蓄电池的容量特性。电池的容量是表示蓄电池巡检仪的蓄电能力。充足电的蓄电池放电到规定中止电压(低于 该电压放电将影响电池的寿命)时,其所放出的总电量,称为电池的容量。若蓄电池以恒定放电电流I(A)放 电,放电到容许的终止电压的时间为t(h),则对应容量C(Ah)为:C=It (1-1)
反应蓄电池放电到规定的终止电压的快慢称为放电率放电率可用时率(h率)和电流率(I率)表示。
蓄电池的实际容量并不是一个固定不变的常数,它受许多因素的影主要有放电率、电解液密度和电解液温度 。
电解液温度高,容量就大;电解液密度大,容量就也大;放电率对容量的影响更大,例如,某一铅酸蓄电 池,当以10A率(10h)进行放电时,到达终止电压1.8V所放出的容量C10为100Ah;当以25A率(3h率)进行放 电时,到达终止电压1.8V所放出的容量C3为75Ah;当以55率(1h率)进行放电时,到达终止电压1.75V所放出 的容量C1为55Ah。可见,放电电流大,放电时间短,放出电量少,故电池容量少,故电池容量减小.这是因为放电 电流过大时,极板的有效物质很快就形成了硫酸铅,它堵塞了极板的细孔,不能有效地进行化学反应,内阻很快 增大,端电压很快降低到终止电压。
我国电力系统用温度在25C,10h率放出的容量C10作为铅酸蓄电池的额定容量,那么,上述那一铅酸蓄电池的额 定容量就是100Ah.