RTD模块直接接热电阻,不用变送器了。
用组态王可以直接连200PLC,实现温度的显示与监控;通讯正常情况下,采样显示一般在>500ms;
温度信号变化不会很快,应该足够了。如果够了,以下请无视。
如果需要记录的数据时间要更快,可以再PLC程序里:通过扫描周期讲采集到的数据存到内部存储器(比如200个),当存储满100个时(半满,程序开始将数据存储到后100个内存),给一个位,让上位机取走,读完后把这个位清掉;当后100个内存满了后(存到前100个内存),再给一个位,上位机来取走。如此反复。
通讯质量不好,就把这个缓存搞大一点。
或者用1ms定时中断来实现上面的功能。
应该最快只能这样了吧。。。