回复:关于隔离变压器380/220

半截蜡烛

  • 帖子

    273
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-04 23:03:43

72楼

变压器还有自藕变压器,至于隔离变压器其实结构和普通变压器是一样的,要不要接地我认为要看你的使用意图,隔离变压器应当算是安全变压器,比如以前修理电视测试机电源大多采用220/220的隔离变压器,目的就是防止触及带电线路板时发生触电事故,这个就不能接地,当你用试电笔测试二次侧线都是火线,用手触及任意一项二次侧线又不会触电,但是一旦接地就会形成触电回路,所以这种用途的变压器不能接地。

我想这就是“隔离变压器”的由来和作用。还有一种一次侧和二次侧之间加了一层金属纸作屏蔽层的,这一层有引线要接地,这个接地后和二次侧不通。目的是隔离一次侧的干扰向二次侧耦合。不影响触电安全。

其实控制柜大多不需要隔离变压器,作用就是变压,为了使整个系统有一个基准零点位就必须要接地,特别是有PLC、通信这类电路时,因为他们要使用不同等级或多个电源电压,如输入输出使用24伏特,CPU数字运算电路和通信使用5伏特电压。他们必须要有一个统一的零位,就是公共端COM。

实际应用中发现48V控制电压,如果该变压器接地了,检修按钮开关手触及到就会有触电的感觉,没接地的就安全没感觉。

严格的说“零电位点”不一定是“接地点”。但往往“零电位点”和“接地点”接在一起。