首先要说明,所有西门子驱动系列产品都有电机参数的辨识功能;而不仅是MM440/420。
对电机参数进行识别是因为变频器内置了对电机的保护功能;此功能仅对驱动指定(单一)电机有效。如果你用一台11Kw变频器拖动10台1.1kW电机;这时就不用电机参数识别;由你设计、完成对电机的保护。而变频器只负责保护它自己。
如果对电机的速度控制有一定的要求(变速过程、稳速精度等)时,需要在上述基础上,对电机参数优化,使其达到较理想要求。