回复:关于隔离变压器380/220

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21543
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-06 20:41:34

77楼

展开查看
以下是引用怪怪虎在2014-07-06 18:52:24的发言 >76楼:之前的设计变压器二次侧是不接地的,24V电源也是不接地,图纸设计完成后,老外审图明确提出需要接地,但是UPS的220V是不接地的,那部分图纸我这没有,我只有传动部分的。
以下是引用Zane在2014-07-05 16:31:40的发言 >73楼:很标准的设计。

引用73楼详细内容:

很标准的设计。

以下是引用怪怪虎在2014-07-04 11:10:46的发言 >29楼:日钢的连续酸洗线,...

引用29楼详细内容:

日钢的连续酸洗线,还在生产阶段,直接上图





呵呵,终于有所体会了,为啥总要老外说才有效果呢?

不过,楼主的电源系统设计还是存在问题的,690V是驱动的主电源,但作为配套设计,系统中380V的电源还是需要的,比如控制电源,比如主电机的冷却风机,还有其他一些辅助设备的供电,因此楼主690/220的变压器设计是不太靠谱的,经济上也不划算。