回复:关于隔离变压器380/220

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-07-06 21:32:51

79楼

展开查看
以下是引用Zane在2014-07-06 20:41:34的发言 >77楼:呵呵,终于有所体会了,为啥总要老外说才有效果呢?

不过,楼主的电源系统设计还是存在问题的,690V是驱动的主电源,但作为配套设计,系统中380V的电源还是需要的,比如控制电源,比如主电机的冷却风机,还有其他一些辅助设备的供电,因此楼主690/220的变压器设计是不太靠谱的,经济上也不划算。
以下是引用怪怪虎在2014-07-06 18:52:24的发言 >76楼:之前的设计变压器二...

引用76楼详细内容:

之前的设计变压器二次侧是不接地的,24V电源也是不接地,图纸设计完成后,老外审图明确提出需要接地,但是UPS的220V是不接地的,那部分图纸我这没有,我只有传动部分的。

以下是引用Zane在2014-07-05 16:31:40的发言 >73楼:很标准的设计。

引用73楼详细内容:

很标准的设计。

以下是引用怪怪虎在2014-07-04 11:10:46的发言 >29楼:日钢的连续酸洗线...

引用29楼详细内容:

日钢的连续酸洗线,还在生产阶段,直接上图





Z版考虑的太周全了,这个变压器只给主电源监控仪表提供220V,容量很小,电机风机、加热、抱闸器都是单独供电的。
工控人生!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8207条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。