回复:奇怪的Q9.0输出

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-07-06 22:51:13

13楼

展开查看
以下是引用Zane在2014-06-24 18:56:05的发言 >8楼:CPU Stop的时候亮吗?
1、CPU STOP时,Q9.0灭;肯定是程序控制的。
2、合上断路器对应I24.0时,Q9.0亮。断开I24.0时,Q9.0灭;
3、I24.0和Q9.0所在的FC41和FC26厂家加密了,STEP7是V5.5版本的,我在加密的FC41和FC26块中找不到I24.0和Q9.0。但是我自己做实验加密的块是能找的里面的点的。
不知道是怎么回事?难道还有别的PLC程序加密方法?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。