发布于 2014-07-07 06:49:49
2楼
谢谢你的回复,DP地址是对的,总共4台变频器,都连不上,都是同样问题。西门子专家在STARTER里把其中一台变频器的CU报文删了,结果PLC硬件配置这台变频器就显示连上了,但是PLC给变频器使用SFC14发送数据变频器收不到,配置报文格式352,直接使用PQW,6个字都发送也收不到。还有个奇怪的的事情,前天是可以用网线直接连接变频器,但是昨天发现连接不上,(西门子专家使用的是CP5711连接)这才发现可以使用STARTER路由连接S120变频器。
学习快乐 快乐学习