回复:奇怪的Q9.0输出

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21464
  • 精华

    405
  • 被关注

    1508

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-07 12:46:16

15楼

展开查看
以下是引用zgh2292006在2014-07-06 22:51:13的发言 >13楼:1、CPU STOP时,Q9.0灭;肯定是程序控制的。
2、合上断路器对应I24.0时,Q9.0亮。断开I24.0时,Q9.0灭;
3、I24.0和Q9.0所在的FC41和FC26厂家加密了,STEP7是V5.5版本的,我在加密的FC41和FC26块中找不到I24.0和Q9.0。但是我自己做实验加密的块是能找的里面的点的。
不知道是怎么回事?难道还有别的PLC程序加密方法?
以下是引用Zane在2014-06-24 18:56:05的发言 >8楼:CPU Stop的时候...

引用8楼详细内容:

CPU Stop的时候亮吗?

有可能是用了间址寻址的方法了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download