最近用55kW的PM340调试皮带运输中的单层振动筛,以前没接触过这个东东,调试中有点迷茫,望各位大神指点迷津。
现场有2台单层振动筛,对应2台电机,2台变频器,型号都是一样的。其中一号电机200r/min时报F7902,2号电机在同样转速的情况下运行平稳(怀疑那台机械机构的问题),但是这台电机转速加到250r/min的时候,机械振动,电流,电压,直流母线电压都很大。(V/F以及矢量控制都不行)
电机数据如下:380V,63.4A,30kW,0.85,30Hz,风冷。trace图贴不出来。
表达不是很清楚见谅。感激不尽!