2014-07-09 07:29:26

新购买的500kw SLM装机装柜,今天第一次调试,在预充启动1S后接触器就跳掉,同时CU报F6500故障,查手册解释为“无法与主电源同步”。按照手册的提示查相关参数P211等均正常,主回路采用的是万能断路器+电抗器的结构,预充回路的L1,L2,L3也和进线U,V,W保持一致,现在比较疑惑了!有几个相关的疑问想向大家咨询下!
1.SLM的主回路或预充回路与进电的相序有关吗?
2.只给控制电的情况下,我用STARTER监控了下r0024和r0066,显示的频率大概在-4~14之间不规则的变化,请问这种情况可能的原因是什么呢?会是VSM坏了吗?还是与VSM采集的信号位于电抗器之后影响了同步信号采集有关系(但是此时电抗器上是无电压的)?
3.在西门子文档《S120控制单元和扩展系统组件手册》中P235中说应在电抗器前端接入X522 VSM来检测电压;但是在《SINAMICS_S120装机装柜型功率单元》中P126图3-11非调节电源概览中显示的是VSM模块的电压采集来源于电抗器的后端!谁对谁错?请大家发表下看法!会不会报故障与此有关?