楼主的问题要是能先介绍一下调试过程、外围电路就好了。就逐个谈一下个人看法吧:
1.SLM的主回路和预充电回路不要求相序,但要求L1、L2、L3与U、V、W相位相同;
2.用starter看的数据扫描更新比较慢,用trace会快得多,同时要是能同时测输入电压r72就能确定是否输入正常了;
3.楼主的资料我没找到,猜着是用作旁路功能的,那倒是接到电抗器前面较好。VSM是接到电抗器后端的。