展开查看
以下是引用禾好在2014-07-09 11:46:31的发言 >3楼:VSM的工作原理没公布的,如果是我的话会在不上电的情况下将SLM进线短封,然后看看电压和频率有没有显示,如果有小于10%的显示且不乱跳的话会认为采集正常的。归结为零飘处理等等吧。
接线不要接在电抗器前端,回馈的时候会检测网侧电压会由于电抗器电流的压降有所不同,内部可能还有等效计算回路,差出4%的话影响可不小的。
我还是怀疑楼主的文献说的是“by pass",没找到文件,瞎猜哈。
首先谢谢您的回复
我想明天做个实验:只给VSM模块的X522端口接入市电,用STARTER监控下进电的频率和幅值,以排除是不是模块自身的故障?不知这样是否可行,有无其他需要注意的?