S7200采用MODBUS通讯后,差不多过个 6,7个月就通不上

1212

4

2014-07-10 09:00:03

请教各位老师:现在采用的PLC为CPU 214 2BD23-0XB8 ,用modbus作一主两从的通讯,但差不多过个 6,7个月从站2或者从站1这边就会通不上;目前PLC状况为
1.程序编译后的字节数为10096个字节,
2.已在“系统”选项菜单中将“增加库存储区”选用
3.通不上时,用串口软件监测,发现主站有发送命令,但从站没反馈
3.监控从站modbus程序,报错值为"0",应属正常值
4.重新下载程序后,又可以重新通讯上;
综合以上,我想问下:modbus 通讯一段时间后,是否会像电脑一样,PLC也会有内存垃圾,导致PLC通讯死机?这种情况需要怎么解决呢?若不会产生内存垃圾的话,我这种情况是什么原因照成的呢?希望各位老师能够帮忙指点下!