以下是引用lfduan在2014-07-09 20:23:40的发言 >6楼:有的情况下,炸IGBT也不一定是驱动板有问题了,我遇见过一次反复炸IGBT的故障,经检测可以肯定驱动板没有问题,最后检查发现电容组上的均压电阻的插头接触不良,造成与该组电容相连的IGBT反复炸机!
六楼的观点个人比较赞同,一般情况下,炸IGBT后,会一并更换同一桥臂上的两个,同时更换驱动板,但是6SE70装机装柜型的均压电阻就在IGBT附近,IGBT爆炸时对他们肯定有冲击,会不会导致均压电阻外壳破损,插头松动,这些问题都要注意,个人观点