这个程序是不是只有vd400可以清零啊?

除了网络5有争议,上面的好像没错。
Network 5
LD SM0.0
MOVB 0, *VD40>>>>>>你用movb去传一个值到vd400?
INCD VD40>>>>>>你面向双字的间接寻址,用自加1吗?自加4吧?
你改好这两个再自己调试一下再说。