要求端子5正转启动,300r/min,端子5、7正转900r/min;端子6反转启动,300r/min,端子6、7反转900r/min。
我设置参数:
P15=1,宏程序 1:双线制控制,两个固定转速
P1016=2,固定转速模式采用二进制多段速
P1020=772.0,端子5(固定速度的信号)
P1021=722.1,端子6(固定速度的信号)
P1022=722.3,端子7(固定速度的信号)
P1001=300,固定转速 1
P1002=300,固定转速 2
P1005=900,固定转速 3
P1006=900。固定转速 4
应该没什么问题吧,可是有时正反转不能切换,不知道为什么
在软件中一看,端子5有两个连接,P1020=772.0,P3331=772.0,是不是这的问题呢?
后改参数为
P15=1,宏程序 1:双线制控制,两个固定转速
P1016=2,固定转速模式采用二进制多段速
P1020=772.0,端子5(固定速度的信号)
P1021=722.1,端子6(固定速度的信号)
P1022=722.3,端子7(固定速度的信号)
P1001=300,固定转速 1
P1002=-300,固定转速 2
P1005=900,固定转速 3
P1006=-900。固定转速 4
p3331=0,取消宏设置
p3332=0,取消宏设置
这样就正常运行,不知道为啥了,希望高手分析下