大家好!
有两台6RA7093-4KS22-0AA0,正常运行中报F006故障,故障值4,p086,p351出厂设置。后将P086改为0,启动未给定报F006,故障值1,r047.002为3,显示励磁相欠电压,但用万用表实测励磁交流进线3U1、3W1稳定在466V,该故障并非每次启动都会出现,出现不是很频繁,有时启动便报故障,有时运行一段时间才会报故障。正常启动时观察r016,其值不稳定,大约5~10分钟的时间,从435V慢慢升到459V(实测励磁交流电压未变化)。报故障时未观察r016,所以不敢确认励磁板故障。该设备之前使用一直正常,但最近两天开始报故障,未改动任何参数。
请各位大侠帮忙解决,谢谢!