以下是引用禾好在2014-07-10 20:42:19的发言 >7楼:那倒是会有可能的。断路器选型要带储能的那种,合闸速度快。储能原本不是为快速合闸设计的,是为了多台设备同时刻送电设计的,拿来这么用其实也不错。
嗯!
预充结束的标志是X9的3和4闭合,那是不是意味着此时内部的预充接触器断开,在规定的时间内必须的合上主闸才不报故障?否则为什么会在预充电压到540V之后我没有合主闸而电压立刻往下掉?
还可以做的更好!