如何让V12打开V13的程序?

已锁定

xtnick

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-27

普通 普通 如何晋级?

如何让V12打开V13的程序?

848

3

2014-07-11 12:48:58

请教版主和各位大侠,我用V13编的程序,但用户只有V12,又不愿升级,要我提供V12程序,该怎么办?
如何让V12打开V13的程序? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15694条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。