奇怪的编码器的接线

766

2

2014-07-11 13:43:32

近期遇到的都是一些怪事。带编码器反馈的70变频器用在提升机上,运行了多年,一次在下降启动时,吊运的焦罐快速下降(焦罐的重量不变,变频器未报故障),操作工按急停后停止,换主板无效,换编码器后正常,换下的编码器用示波器测量发现输出的信号一直是高电平,没有脉冲变化。现场拆接线的人说现场的编码器的实际接线和用示波器检测时的编码器的接线不一样,他指出了实际的接线端子:电源正接A+,电源负正确,零脉冲+和B—接变频器,让他们改,他说一直都是这种接法。不知如何解释。