近期由于有个项目,不知道具体选1200还是200smart,所以两个型号的PLC各买了两台拿回办公室做实验。
先说200smart,这个很适合我的这个项目的应用,200smartCPU自身带个串口,支持modbus rtu和PPI,这样满足了我要和智能仪表(或支持PPI的西门子触摸屏)的通讯。(注:共7台CPU,三台连接触摸屏,四台连接仪表),另外所有的CPU可以通过自带的以太网口组网与上位机通讯(对于200smart,做了两台通过TCP/IP与组态王通讯成功,具体七台还没试,但理论上应该可以吧)。这就是200smart.
再说1200,与仪表通讯走modbus rtu,扩展了通讯模块CM1214,通讯正常。问题在于接下来与上位机通讯同时连接触摸屏怎么处理。由于设备间距离较远,放弃CPU经过交换机后再与触摸屏通讯的想法。又由于1200扩展的串口不支持MPI/PPI协议,所以与触摸屏只能以太网或者DP,这样只能扩展DP模块,或者买个 DC电源的1215,两个网口,可以同时连接触摸屏和上位机。
选200smart又显得不够高大上,又传闻200smart推出后效果不佳,西门子不准备做了。选1200吧,又显得有点麻烦。对于这两个型号,大家有什么要说的?200smart和1200都是新接触,有误导性言论还请多多指教。