发布于 2014-07-11 23:21:27
4楼
纯属猜测,当年在天津一个药厂遇到过类似的情况,原因是打印机的220电源通过通讯口连到plc,当时是烧掉4个226
其实您要是沿着电源板可以容易分析出原因,您的电路烧毁是大电流所致,铜片已经烧断
肯定是有不同类型的电源在不合适的地方“共地、共源了”,沿着烧毁的覆铜可以发现问题
S7-200的电源是不隔离的,24电源从供电端到传感器24V电源输出,再到485口的5V电源地等都不隔离,所以检查:
1. PLC的24V电源输出接到哪里去了,有无短路
2. 触摸屏电缆是否正确,
希望把结果告诉我们,多谢!