优化和辨识失败(带编码器的控制),与V/F模式下(非VC控制)运行,是两码事。一个要用的编码器信号做闭环反馈;一个不用编码器运行,只通过V/F模式即可让电机转。此时,编码器在系统中处于屏蔽状态。

当你把P1300=22以后,不论是开关按钮还是BOP面板,还是上位WINCC通讯,都转不起来的。