2楼

励磁建立的时候允许有15%-30%的电流超调,单相整流交流电流和直流相等的,超调的稳定时间大致是1-3秒。按说用8-10倍瞬时动作、13A长时间动作的D型电机保护器不应该有什么问题。不过要是国产的就不一定了。是一送励磁就跳还是运行一段时间跳?