发布于 2014-07-12 11:02:16
2楼
如何计算电容补偿量 ,举例说明 JSL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数: http://www.farrali.net/post/151.html JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) 取整,约需要补偿120Kvar的电容器。