发布于 2014-07-13 23:35:08
12楼
回答芳季老师:
整个温度曲线分为20段,在维纶的触摸屏上输入每段的起始温度、结束温度、每段的运行时长(以秒计算),PLC再计算出总的运行时长秒数及每段的起始时间及每段的温度对时间的变化斜率,在程序运行时利用SM0.5发出1秒周期的脉冲,则某个时间的温度指令值就是本段的起始温度加上已经在该段运行了N秒的N个斜率值,再将此指令值送到PID模块计算出控制量,当运行时间达到总的运行时长秒数时,本次运行结束。整个编程思路就是这样的。加热电源采用IBT高频直流电源,还要显示电压、电流,采用隔离变送器将电压及电流转换成4-20mA的标准信号后送入EM235模块,信号处理(主要是滤波)也占用了不少的程序。